[求助-西门子传动技术]6RA70的开关量输出

[复制链接]

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 21:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
老师就是想问下6RA70 输出继电器KA4(就是 46 47两个端子)是需要设置哪个参数呀。这样装置运行的时候才吸合继电器线圈。谢谢,请指点下。</p>
        问题补充:
噢,就是输出继电器KA 连接胡46 47两个端子。刚才KA4是写错了
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2463°C
2
  • zbcOCiID
  • 凯文
过: 他们

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 22:20:27 | 显示全部楼层
首先需要设置P771,设置为你要输出的开关量,你需要的运行的时候才吸合继电器的话可以设置P771=B0104即运行后,46和47端子所连接的继电器吸合。其次你还可以根据需要通过P775给予输出信号一定的延时;还可以通过P770.01取反当前信号状态。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 22:22:45 | 显示全部楼层
设置参数为P771。通过P771,来定义使继电器吸合的开关量。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            通过P771,来定义使继电器吸合的开关量。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            通过功能图找到端子46、47,同时能查到对应的参数信息,之后在参数的详细说明章节找到你要应用的讯息。这是方法,简单得告诉你答案,那么再遇到新问题你还要这样来找答案吗?