用TIA V12向1200下载程序,下载后在线监控。TIA显示程序不一致。
请问各位老师可能是什么原因造成的?谢谢</p>
        问题补充:
我的TIA是V12 SP1.
编程和下载都是在LAD下进行的。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5228°C
2
  • sm0769t
  • opwgffu
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-17 20:20:32 | 显示全部楼层
详见下述文档:
《为什么在 STEP 7 (TIA Portal) V11 中出现块比较不一致,虽然在线和离线的程序是一样的?》
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=66994545&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-3-17 20:24:25 | 显示全部楼层
可能是时间标志不一样,比较一下程序即可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            全部下载程序再监控。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个原因很可能您在最后一次下载后又对该块进行了修改。尽管您后来又取消了这些修改并将程序回复到与 CPU 相符的状态,这时在线和离线块的时间戳已经不同了。每当在线连接建立起来的时候,系统都会进行一次简单的在线-离线比较,而这些时间戳与 CPU 中不符的块就会在项目导航中被标识为在线离线不符。
通俗的说,比较的结果是基于时间戳是否相同。
块的最后一次修改日期总是基于块接口和代码的时间戳。每次修改块代码都会更新代码时间戳,即使您并没有确认和保存修改,时间戳也会更 新。例如,您增加了一条注释然后又删除掉它。
解决方案如下:
必须编译程序并再次将它下载至 CPU。在项目导航中选择程序块并点击下载按钮。这个操作将下载所有改变的块,一致块将不被下载。
                                                      
图片说明:1,故障现象:离线与在线块不一致  2,块时间戳信息:每次修改块代码都会更新代码时间戳,即使您并没有确认和保存修改,时间戳也会更 新。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 23:54 , Processed in 0.486610 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表