5个S7-200通过cp243-1通讯。CP243-1紧挨着CPU。
问题
1.1台PLC通过以太网向导可以只建一个连接组态成服务器,组态成接收所有连接请求,对方的TASP都组成10.00吗,另外4台分别组成客户端吗?1服务器对多客户端。
ps:还是必须分开组态,一个服务器对一个客户端。
2.通讯距离,查了些资料,跟网线材质有关,超过100m需要加交换机,普通网线能保证通信质量吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2951°C
2
  • lymingo
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-18 20:23:52 | 显示全部楼层
1、CP 243-1 作为服务器在一个组态的通道中接收到多个请求,则仅处理第一个请求。其它请求将在第一个请求处理完毕(即直到响应发送)后才予以处理。CP 243-1 没有通道请求管理功能,因此不能对请求进行缓存。因此不建议把所有的通信任务定义在一台PLC上。
2、关于TASP,由两个字节组成,定义为主站Server时,第一个字节定义连接数,定义为从站Client时,第一个字节定义连接号。对于S7-200之间的通信,远程连接的TASP=0x10+连接数目。可以在编程软件中按F1查看以太网向导的帮助。若连接的远程对象是S7-300/400,则TASP=0x03+连接数目。对于第二个字节始终表示机架号和CP号(一般都是00,表示0号机架,0号槽紧挨CPU右侧布置CP243-1).
3、S7-200系列PLC与上位机(wincc等)以太网通信,CP 243-1始终作为服务器。
4、超过100m需要加交换机肯定加交换机。建议采用标准工业屏蔽双绞线电缆。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-18 20:59:26 | 显示全部楼层
你可以去下载中心下载些相关资料
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我认为用1台PLC的CPU作为一个服务器需要传很多数据不是很科学,5个PLC均设为服务器,通过交换机传到上位机,通过PC ACCESS 建立与不同IP地址的计算机之间的通讯,但是必须处于同一个网段。
至于网线超过100米,就算西门子的原装线也不一定行,建议通过光纤通讯,因为在工业现场干扰非常多。多模光纤收发器国产的TSC和MOXA性价比都比较高,稳定性也比较好。我做的很多PCS的系统都用,没出现过任何问题。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 04:38 , Processed in 0.149345 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表