我单位有一套2000年的S7-300系统,最近想把里面的程序拷出来,拷了两次。结果,在OB1中发现第一次拷的有99个网络,第二次拷的有94个网络,不知什么原因。我用的软件是STEP7 V5.5。请高手指教,谢谢。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2831°C
2
  • 情人日记
  • 毕村内富
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-19 20:27:14 | 显示全部楼层
你将 拷程序的和PLC进行在线比较,代码一致的就可以存档了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-19 20:44:04 | 显示全部楼层
拷程序的和PLC进行在线比较,代码一致的就可以存档了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            上传:
首先要设置PLC与PG的通讯方式.
.在 SET PG/PC里面设置好。
. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
. 点击 PLC  UPload station to PG
. 在出现对话框中,选择机架号为0    设定 插槽号 2(一定要设定)
. 选择通讯的地址,一般也为2。
“将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
在VIEW中扫描的时候要在出现对话框中,根据实际情况选择机架号和插槽号,不然是看不到的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
