我公司的几套PLC现在使用CP和204交换机通过光纤已经连接,我可以任意读取各plc的数据
现在有个问题如何实现PLC1里面的点控制PLC2的程序?也就是几台PLC之间要实现*控制该怎么办?
不用这个“Step7.Micro.Win”软件怎么实现啊?最好还不用停PLC的方法!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2514°C
2
  • 情人日记
  • luxiabao
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 21:10:53 | 显示全部楼层
各套PLC之间通过以太网进行通讯。如果不停PLC,则在组态网络插入新连接时
选择“One Way’”(单边通信),只需在本地侧CPU调用SFB14/15,即可向通信对方发送数据或读取对方的数据。这样就可以实现PLC1里面的点控制PLC2的程序。
参考资料:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=71220&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 21:21:58 | 显示全部楼层
可以做两个PLC1和PLC2里面的通讯,把PLC1里面的点传输到PLC2里面去!块记得是SFB14和SFB15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.Step7.Micro.Win是S7-200产品的编程软件;
2.S7300,S7400需要使用STEP7软件进行编程;
3.CPU之间的通讯,不停CPU的方法不是没有,但需要做停机措施。因为通讯方案谁也不能保证一次成功,是需要调试验证的。因此,建议还是要做停机准备。
4.204交换机是使用以太网的。因此你的通讯方式应该采用以太网通讯方式。
5.通讯程序需要你来编写,这个就需要些专业功底了,不是一句两句能说明白的。你在本站下载中心查找一下相关资料吧。或者花钱找个厂家帮你实现这个功能。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在ob35里面调用通讯的功能块来实现,当然,还需要在硬件组态里面进行一些设置