追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3143|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]CP443-1报故障

[复制链接]

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 21:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
6GK7 443-1EX20-0XE0出现故障,故障时INTF,EXTF,BUSF为红色,TXD,RXD为绿色,MAINT为黄色,RUN为绿色闪烁,STOP黄色闪烁,我询问技术支持回复说可以尝试固件升级,或者模板本身有故障需要更换,我想问一下如果CP443-1连接交换机的以太网线有问题或者接触不良之类的会报这个故障吗?还有没有可能是别的原因</p>
        问题补充:
如3楼说确实是V2.1的,我这个在现场持续使用可能不方便做固件升级,目前已经备好一个30的CP443-1模块,30版本的是否彻底解决了这个问题呢?

图片说明: 1,CP443-1故障
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3145°C
2
  • wbnrreu
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 22:07:55 | 显示全部楼层
如果你的443是V2.1的版本,组态也是,那么可以肯定的是完全是因为固件版本的问题,重新更新为V2。2即可彻底解决问题
6GK7443-1EX20-0XE0 固件升级下载http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/63089499
如何通过固件加载工具下载固件到工业以太网模块 S7-300 CPs 和 S7-400 CPs ?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/12213669
希望对你有帮助
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 22:50:24 | 显示全部楼层
CP443-1连接交换机的以太网线有问题或者接触不良之类的不会导致这样的问题吧,不过CP模块安装底板要是接触不良或者下面的针脚歪了那倒有可能.