设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]S7-200强制为什么没有效果。

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5236|回复: 2

[求助-西门子PLC200]S7-200强制为什么没有效果。

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 21:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已在状态表中将VB1强制为3,但为什么在编辑区看到的VB1仍然是1呢?</p>

图片说明: 1,强制无效
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5238°C
2
  • lipingrd
  • tyr5507
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 22:21:22 | 显示全部楼层
你网络监控中的数值,是PLC参与处理的值。虽然你在状态表中强制了VB1=3,但是你在程序中可能执行了向VB1写入1的程序,这时候即使你强制了,状态表显示的是3,但是网络监控和实际运行确实是1,也就是说如果程序中如果不停的向VB1中写1的话,强制是没有用的。已经用PLC验证!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 22:47:54 | 显示全部楼层
还是那句话强制好像对I区和Q区特别有效。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 05:00 , Processed in 0.106774 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表