1,、九针物理接口是否可以定义?意思是一个九针接口是不是可以为232服务,也可以更改定义为485服务。定义是在PC/PG口设置还是在哪里?
2、485是屏蔽双绞线,怎么会有九针,难道是在双绞线上接替分开传输,共用双绞线。到了针脚接口就专口专用了?
3、变频器上的profinet和Ethernet可以互插吗?
4、现在的S120调试,是用面板的多还是配备电脑调试合适?
问题较多,最近公司这方面人技术人员太少,有劳老师们解答</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2649°C
2
  • uqaqgvc
  • xaagrpb
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 22:36:53 | 显示全部楼层
1、不可以定义。虽然RS232和RS485都是DB9的接口,但是由于信号电平的不同,通讯芯片是不同的。这也是为什么市面上有很多232转485的转换模块的原因。
2、我们常用的485是屏蔽双绞线,因为我们用的半双工通讯方式,全双工是4根线。其实9针都做了定义,只是平时用不上而已。
3、不可以互插。profinet在Ethernet基础上延伸定义很多内容,诸如时间同步,实时传输等等。profinet接口可以作为Ethernet接口使用,反之不行。
4、还是配备电脑调试方便的多。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 22:45:12 | 显示全部楼层
1,、九针物理接口是否可以定义?意思是一个九针接口是不是可以为232服务,也可以更改定义为485服务。定义是在PC/PG口设置还是在哪里?答:这个一般是生产厂商在引出串口的时候就已经定义好了的,不可以设置更改。
2、485是屏蔽双绞线,怎么会有九针,难道是在双绞线上接替分开传输,共用双绞线。到了针脚接口就专口专用了?答:这个485是在前期232,422通信上发展而来的,所以使用了以前的接口模式,其实就2跟线就可以了、
3、变频器上的profinet和Ethernet可以互插吗?答:不可以通信协议不一样,所以没法统一,除非用协转
4、现在的S120调试,是用面板的多还是配备电脑调试合适?答:都可以,主要看现场怎么个方便。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 05:34 , Processed in 0.262577 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表