[求助-西门子PLC300/400]如何将两个以上S7-300的PLC组成网络?

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-22 20:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我有两个S7-300PLC控制系统,每个系统都带有DP从站,且都有各自的WinCC界面,我想将两个系统的运行数据互传,使得两台计算机均能控制和显示这两个S7-300PLC控制系统,请教大师,如何进行网络搭建?硬件配置?软件编程?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2467°C
2
  • 83393570
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-22 21:30:35 | 显示全部楼层
可以采用的通讯方式:
1、MPI:通过CPU的编程口进行通讯,见:
《PLC— PLC 之间的MPI 通信----调用系统功能的通信方式》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText= A0065
2、以太网,需要配置CP343-1模块:
《CP343_1之间的以太网通讯》下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/Datum/2008-5/2008051608153100001(CP343_1之间的以太网通讯).doc
3、DP:如果CPU带有DP口,见:
《实现Profibus主从站之间的MS通讯》下载
http://wenku.baidu.com/view/1f2de635ee06eff9aef807e8.html
http://bbs.cechina.cn/Upload/2009/10/9/027f7694-b908-4c0b-9fd6-91991fe98908.doc
4、MPI与DP可以选用DP电缆及连接器,见:
DP电缆:6XV1 830-0EH10
《PROFIBUS DP连接器选型表及安装说明》连接:
http://www.chinakong.com/manual/view.asp?id=42
http://wenku.baidu.com/view/15c1cceb81c758f5f61f6713.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-3-22 22:15:34 | 显示全部楼层
没有以太网口用MPI了,有网口最好。WINCC合并,有冲突的名称前加项目前缀区分,引用的地方均同步更改。如果PLC间不换数据还简单些。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以使用DP/DP耦合器,这样不用修改任何参数,但要增加成本了。
如果2个主PLC直接连接通讯,则要保证所用在通讯总线上的设备站地址都不能有相同的,这就有可能需要你对通讯总线参数进行重新分配。
参见:PLC— PLC 之间的MPI 通信----调用系统功能块的通信方式
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1278&TreeID=8&URL=/Download/Upload/AS/application/A0066.pdf
PLC— PLC 之间的MPI 通信----调用系统功能的通信方式
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1277&TreeID=8&URL=/Download/Upload/AS/application/A0065.pdf
通过CP343-1实现S7-300之间的以太网通讯     
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0020
通过PRPFIBUS-DP实现带集成DP接口CPU之间的主从通信
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0131
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 05:11 , Processed in 0.539122 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表