设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]为什么我的断开延时定时器只有两个状态呢

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3239|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]为什么我的断开延时定时器只有两个状态呢

[复制链接]

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-24 19:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如图,我通过M86.0,接通关断定时器,
但是监视发现定时器只有两个状态,
跟帮助说明完全不一样。
而且跟我理解的时间继电器工作原理
也不一样</p>

图片说明: 1,1 2,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3241°C
2
  • zruLsWqE
  • tyr5507
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-24 20:00:41 | 显示全部楼层
是断开延时,即接通时立即导通,断开使,延时关断,不是立即关断,所以是你理解的有问题
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-24 20:08:59 | 显示全部楼层
外部实际用的触点是T5。用T5输出去驱动M86.1。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            因为你的定时器的运行时间保持的,你必须在断开时复位定时器才行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你没有理解S_OFFDT定时器的工作原理。
见附图说明。
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            这个是你没有理解PLC的工作机理,帮助说明没有错。
你不能这样来取定时器的断开延时,用T5触点。因为当你激活该定时器时,它的输出eno已经等于1了。