[求助-西门子PLC300/400]S7-300下载线可以通过DP总线下载PLC程序吗

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-25 19:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
CPU315-2DP,连接几个ET200M的从站和1个触摸屏,请问可以在从站的DP口,用下载线下载PLC程序吗</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3137°C
2
  • uqaqgvc
  • feizi
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-25 20:06:51 | 显示全部楼层
用DP下载:
首先你要用MPI口下载一次,能够通讯了才能更改称其他的口下载程序。
即首先你的CPU上具备MPI和DP口,把第一次组态好的硬件设置用MPI口进行下载,在硬件组态里面需要把DP的设置一下(波特率可以设置到1.5M,不挂其他DP设备也没有关系),那么以后就可以使用profibus进行下载监控了,但你的电脑里面的PG/PC需要改成DP了
参见问题ID: 6677答案,连接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=6677&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-25 20:21:17 | 显示全部楼层
可以的,但要对接口进行设置,才能在DP口进行下载。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果使用DP方式下载,将DP插头插到PLC的DP口上,一般第二个口是DP口,有的PLC第一个口是MPI和DP复用的,在初次使用时是MPI模式。注意初次下载必须用MPI方式下载,因为DP口默认都是没有分配参数的,无法使用。在硬件配置中,给DP接口分配网络,站地址和波特率,将配置用MPI方式下载下去后就可以用PROFIBUS方式下载了。在控制面板 SET PG/PC Interface中选择 XXXX PROFIBUS,在属性中选择正确的波特率。然后就可以用PROFIBUS 方式下载和监控程序了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 09:19 , Processed in 0.385587 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表