CPU226模式开关从OFF打到ON,与重新上电对于sm0.1有什么区别,麻烦各位大虾告诉我,
监控时模式开关的切换也能让SM0.1接通,但有时子程序运行不正确,重上电运行SM0.1完全正常</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4235°C
2
  • ohvfqcr
  • hsqnslr
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-26 20:49:30 | 显示全部楼层
SM0.1只在CPU开始运行(比如CPU上电或拨码开关从STOP到RUN)的第一个周期为&quot;1&quot;,接下的各个周期都为&quot;0&quot;。为初始化信号。
有时在调用子程序时用SM0.0不能实现控制要求,而有时用SM0.1也不能实现控制要求,对于什么使用SM0.0和SM0.1很困惑。用SM0.1和SM0.0调用子程序有什么区别?什么情况用SM0.1?什么情况用SM0.0呢?
答: 首先,我们明确SM0.0与SM0.1的区别。SM0.0在CPU运行的每个周期中一直保持为&quot;1&quot;;而SM0.1只在CPU开始运行(比如CPU上电或拨码开关从STOP到RUN)的第一个周期为&quot;1&quot;,接下的各个周期都为&quot;0&quot;。
    因此在使用中,通常在编写只需要进行一次初始化操作的程序时,会选择使用SM0.1,而对于每个周期都需要执行的程序,则使用SM0.0。
SM0.0是指CPU运行时每一个扫描周期的刷新作用。
SM0.1是指CPU上(通)电时的一次导通,其余扫描周期都没有使能。一般这个用在初始化数据等。
你也可以看程序编辑器中的“帮助”内容。“目录和索引”----“SM特殊存储器赋值和功能”里面的SMB0-29中的内容介绍。
Always_On SM0.0 该位总是打开。
First_Scan_On SM0.1 首次扫描周期时该位打开,一种用途是调用初始化子程序。
可以参考这个链接:《用SM0.1和SM0.0调用子程序有什么区别》
http://www.dqjsw.com.cn/dianqi/zhuanti/ximenziPLC/115145.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-26 20:53:17 | 显示全部楼层
两种模式对SM0.1都是一样的,还有第三种方式在软件里改都可以,对SM0.1效果一样,第一个扫描周期接通,别的问题造成的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            sm0.1是首次扫描周期时该位打开,没有区别,子程序运行不正常,可能是程序的置位点发生变化导致的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            只要开关打到RUN,SM0.0 该位总是接通的,SM0.1 该位总是接通一次的,用于初始化程序,以后就是关闭的。
  至于“但有时子程序运行不正确,重上电运行SM0.1完全正常”问题在于请仔细检查你的程序,说明你的程序有漏洞。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            只要开关打到RUN,SM0.0 该位总是接通的,SM0.1 该位总是接通一次的,用于初始化程序,以后就是关闭的。至于“但有时子程序运行不正确,重上电运行SM0.1完全正常”问题在于请仔细检查你的程序,说明你的程序有漏洞。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 09:52 , Processed in 0.155151 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表