各位网友,触摸屏修改PLC某变量的值,
修改的值何时起作用?
具体就是在扫描周期何处才能被执行?
比如:PLC在程序执行阶段时,触摸屏修改了变量的值,这时程序会识别并修改吗?
还是必须在程序执行前,才会修改变量值?
谢谢各位先</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6558°C
2
  • 大飞机
  • 板蓝根
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-27 20:20:19 | 显示全部楼层
从下图看来,不论HMI何时操作,通讯接收交换数据是在PLC整个扫描周期逻辑运算之后,所以修改后的数据要起作用,就还得等到接收到数据后的下一个扫描周期。即这个扫描周期收到数据,下个扫描周期起作用。
不知道对否?
                              
图片说明:1,1&#183;  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-3-27 20:25:00 | 显示全部楼层
PLC在程序执行阶段时触摸屏修改了变量的值,这时程序就接受新修改的值了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先是触摸屏内变量刷新时间,这个时间可以在有些触摸屏内更改,这个时间稍微长点,随后是通讯时间,再次就是PLC扫描到新的值时间。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            修改的值何时起作用?
具体问题具体分析。
触摸屏数值输入后刷新时间+触摸屏与PLC通讯时间+PLC扫描周期。这个是对于一般数值而言。但是对于定时器之类的数值更新(时间值)则需要经过定时器完成本次定时器工作后的下一次才执行新值。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、修改的值何时起作用?
屏将修改的数据传送给PLC,PLC收到数据在其后的扫描周期开始(即进入主循环前)时刷新。
2、触摸屏修改了变量的值,这时程序会识别并修改吗?
这话应该这样讲,不是程序会识别,程序还是原来的程序逻辑,只是是程序引用的变量中的数值改变了。程序引用的变量的数值是修改后的数据了。这一点。用户无需担心,系统会自动完成这些操作,不会出错的。
3、还是必须在程序执行前,才会修改变量值?
用户在任何时候均可修改变量值,这样才能体现出屏操作的实时性。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            plc编辑软件中,常常用到监控/修改变量,触摸屏就相当于这么一个工具,本质上都是人机接口。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 09:17 , Processed in 0.247732 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表