各位大虾好,在下有问题请教:
本人现在做一个改造的项目,低压控制柜和袋区控制柜的布置图,原低压控制柜中有CPU 313C-2PTP和其他扩展模块。现在由于需要,在袋区控制柜中也布置了两个DI,两个D0,两个AI,一个热电阻模块。请问要用什么办法将袋区控制柜与低压控制柜进行通信?PS:比如说用发送-接收模块(IM360-IM361),但是这两个柜子是分开着的。该方法可行吗?或者是采用PROFIBUS-DP通信,用分布式I/O吗?但是这个型号的CPU没有DP接口吧?
不知道该怎么办?求各位大神指教~~谢谢各位了</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2100°C
2
  • zruLsWqE
  • rmnnphs
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 21:41:30 | 显示全部楼层
1、IM360-IM361连接电缆长度为1M,2.5M,5M,10M。如果在上述距离之内,可以采用IM360-IM361。两个柜子是分开没有关系,只要果在上述距离之内即可。只要一个CPU所在的主机机架最多可扩展3个扩展机架。
2、如果距离远,可采用PROFIBUS-DP通信,用分布式I/O。CPU 313C-2PTP没有DP口,可配置
CP342-5接口模块,在袋区控制柜的I/O要配置IM15x模块。详见:
《CP342-5与ET200M连接》下载:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a3200ee01015fia.html
3、相关文档:
详见《CP342-5的使用与常见问题 (更新版)》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0139
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-28 22:19:03 | 显示全部楼层
可以用MPI进行通讯,因为每个PLC的MPI接口是标配的
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-8 01:02 , Processed in 0.190387 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表