[求助-西门子PLC300/400]用300的CPU和I/O模块,但是不用300的电源模块?

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-29 20:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现在用两个CPU315-2DP(分别带各自的I/O模块)做双冗余控制。因考虑冗余,没有用300系列里的电源模块,另选了两个魏德米勒24V的电源来供电。问题是本来300配套的电源模块是和CPU等模块并排放在一起的,300配套的电源模块也好向背板总线供电,现在换成魏德米勒24V的电源我担心因无法向背板总线供电而不能用。请问我必须用300系列里的电源模块吗?还是可以另配个电源?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6827°C
2
  • 板蓝根
  • 周文峰
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-3-29 21:54:17 | 显示全部楼层
可以选择其他好一点的电源代替没有问题的,硬件组态时,不组态电源模块是没有问题的,我这边的进口德国线西门子系统是采用一个总的菲尼克斯开关电源,开关电源输出供给CPU及其他模块使用,及其他需要使用DC24V电源的场合,供给的每个回路安装了一个熔断器,作为短路保护。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-29 22:11:00 | 显示全部楼层
建议最好还是使用300系列里的电源模块。但你用别的24V电源也可以,保证好系统需要的总电流即可。背板总线供电是通过CPU的,这点不用担心,给PLC提供好电源即可。
我们一直在使用非西门子的电源来给PLC系统供电,节约成本了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            背板是cpu开始连接后面模块的,ps电源和cpu之间没有底板连接的,只是通过前面的配电24v的。你使用好的24v电源就可以,不一定非要用ps电源。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、现在换成魏德米勒24V的电源我担心因无法向背板总线供电而不能用?
背板总线只是供DC5V.。DC24V需要外加电源。无需担心背板总线供DC5V的问题:
、CPU模块所在机架的背板总线供电(DC5V)是通过CPU模块供电的。
、扩展机架是通过IM36x等连接模块供电(DC5V)。
、ET200的总线供电是通过IIM15x接口模块供电的(DC5V)。
2、必须用300系列里的电源模块吗?
不是必须用S7-300系列里的电源模块。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            本质上300和电源无任何信息上的联系,不像400进背板总线。可以替代的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-8 01:28 , Processed in 0.133503 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表