您好。我是这方面的新手,新买了331-7KF02-0AB0(AI模块)和332-5HF00-0AB0(AO模块),想采集4-20mA电流信号,再输出该信号(4-20mA),就是想学习一下这两款模块的使用方法,看到的资料说调用FC105功能块,但是FC105上面其他的数据我不清楚作用和类型,总是报错。求大神详细指点我一下,最好附上清楚的截图,如果方便可以留下联系方式,我的QQ:604427852(只有18点后在线),非常感谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2809°C
2
  • 晴天雨天
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 19:52:09 | 显示全部楼层
你提及到关于模拟量转换模块的使用时各端子的输入数据类型,可以通过F1帮助已经比较清楚地描述了个端子的输入数据类型和功能。
其中FC105,主要连接端子有输入端子IN数据类型为INT型,数值范围: -27648.0~+27648。HI_LIM为工程量的上限,数据类型为REAL型,LO_LIM 工程量的下限,数据类型同上。BIPOLAR 为输入极性设置,当为0时为单极性;为1时为双极性。OUT为工程量转换后的数据,数据类型为REAL。另外, RET_VAL 为报警输出,实际上这个模块报警输出值为8时是判断输入值超范围报警。
FC105例子:
CALL  &quot;Read Analog Value 464-2&quot;     //调用FC105
       IN     :=PIW256                  //模拟量输入地址
       HI_LIM :=1.000000e+002           //工程量上限
       LO_LIM :=0.000000e+000           //工程量下限
       BIPOLAR:=M10.0                  //输入极性判断
       RET_VAL:=MW0                     //报警输出值
       OUT    :=MD100                   //工程量转换后值的存放地址
FC106例子:
      CALL  &quot;UNSCALE&quot;             //调用FC106
       IN     :=MD100                   //模拟量输出的转换前输入地址
       HI_LIM :=1.000000e+002           //过程量上限
       LO_LIM :=0.000000e+000           //过程量下限
       BIPOLAR:=M10.0                  //输出极性判断
       RET_VAL:=MW0                     //报警输出值
       OUT    :=PQW256                  //工程量转换的输出地址
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 20:01:04 | 显示全部楼层
转载:
《S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程》下载:
http://a.gongkong.com/tech/class/file/1417.pdf
《 FC105 , FC106使用与实例》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/12/17/FC105.doc
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-8 01:38 , Processed in 0.098196 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表