1、变频器是通过plc模拟量(电压)来给定的,为什么还要设置上限、下限、基准频率 还有对应的电压,既然plc给它提供了信号为什么还要在变频器上设置这些???
2、既然plc来给定信号,变频器的速度受plc控制,要加速时间和减速时间有何意义??
3、控制方式为无PG V/F控制,V/F曲线怎么设置,以什么为标准</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2009°C
2
  • 晴天雨天
  • 凯文
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 20:02:03 | 显示全部楼层
1、有些电机不能超过50赫兹,超过机械方面如轴承扛不住,所以要限制上限。运行水泵运行频率低于某个值做功都徒劳,如水泵运行15赫兹和停止运行时差不多的所以要个下限。基准频率和电压是变频器生产后面向全球的或某个大区域里面的国家的电网额定频率和额定电压可能会有所不同所以要变频器要对应设置才能发挥最大的效能。
2.有些设备的频率变化要柔性些,例如水泵频率加减速太快会引发水锤现象。如果引入加减速时间就可以很好的避免。如果不需要这种作用只要把该时间设无限短或0就行了。
3.看机械设备的特性,普通的风机水泵一般用用V/F就行了。像起重电机,连轧连铸等设备就不一定满足了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 20:36:45 | 显示全部楼层
看变频器手册和交流调速的书籍吧。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼主,其实你的问题多是一些概念性问题,根源还是因为你对西门子变频器的不太了解、不熟悉。我建议你下载下面的指导手册看看,有助于你理清楚自己的思路——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1291&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1)AI 信号能否一定就是你要求的变频器怎么能保证,如果自身没有规范标量岂不是来多少就响应多少,这可能吗?
2)PLC功能再多也不如变频器本身的功能来的更安全更及时,当然这里说的都是变频器可以实现的功能,比如你困惑的斜坡功能。 试想PLC与变频器的通讯断了,停车怎么停,还要靠PLC 的指令?
3)VF只是控制方式之一,详细说明还是参阅相关手册你会学得更全面。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-8 01:29 , Processed in 0.210498 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表