设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]S120优化故障

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2527|回复: 2

[求助-西门子传动技术]S120优化故障

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-4-3 22:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
今天做电机优化时,我通过control ponal进行优化,使能电机针对1960=2参数的优化,优化过程中很正常,电机也运转正常,约200多转,运行一段时间后,电机自动停下,1960也相应的复位了,这个时候,按道理电机的使能按钮应该也会自动复位,但出现的故障是:使能按钮没有复位,电机突然以最高转速运行起来了(有点后怕),我重复做了两次这个过程都是这样的。结果我只做了1910=1的优化,而1960=2的优化就没做了。现感觉整个系统运行起来不稳定。特请教各位大师,谢谢!整个过程在线没有出现报警信息。</p>
        问题补充:
电机是带了编码器的,控制和逻辑回路我感觉应该没的问题。因为我以前就是用的该套参数做的优化都正常的(设备已正常使用半年了),设备用了半年以后现在明显感觉卷绕系统不太稳定,我以前也是用该套参数做的优化。我今天又做了次1960=2,做完优化后使能还是没复位,电机以大约400RPM的转速旋转,我就赶紧手动停下来了。补充下,这两天也仔细检查了下机械传动上的问题,暂时没发现异常。请问还有可能啥子原因呢。谢谢。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2529°C
2
  • lymingo
  • cexgshg
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-3 23:12:36 | 显示全部楼层
出现你说的这种情况,和你的变频器采用的控制方式无关,应该是变频器的控制回路、逻辑回路有问题。你从这方面检查一下。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-4-3 23:43:43 | 显示全部楼层
正常情况应该是优化完断使能,可能你的控制回路的启动命令和给定有问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            查看优化结束时的故障代码及代码指针值,对应该值找到出现故障所对应的优化环节,比如说编 码器检测等等,关闭相应的检测环节,再优化试试;另外,电机铭牌参数需要仔细核对,有些电机铭牌有几组参数,要选择正确的参数组,还可以先脱开编码器的方式做动态优化,看是否能通过。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            请问您的电机带编码器吗,请确认P1300是否等于21 。
补充问题回答:如果故障时控制权还是在STARTER,启动使用的是STARTER的按钮,那么出现这个情况非常不正常,建议更新STARTER软件。
期待你的回复。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图