MP377,12寸触摸屏在以太网更新OS时,始终不能连接设备,提示接口驱动程序错误,但电脑可以PING通触摸屏,请问还有什么需要设置修改的,具体步骤?</p>
        问题补充:
通讯连接已经连上了,通讯设置没有问题,我的软件是2008SP4
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2870°C
2
  • cexgshg
  • 大飞机
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 12:56:09 | 显示全部楼层
能够PING通并不一定连接上了,还是要协议设置,使用以太网OS更新MP377步骤。
参考:《在对 MP377 进行恢复出厂设置的时候操作面板上需要做什么设置?》——
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/35677293
另外OS更新时需要注意:
首先要关闭屏的电源,然后在点击开始更新后立即接通屏的电源。
而非恢复出厂设置的OS更新时,不需要关闭屏的电源。
在采用以太网进行OS更新时,要禁用计算机上的杀毒软件,否则会因杀毒软件而造成OS更新的失败。
楼主的故障九成是杀毒软件造成的。
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=63936&cid=1033
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 13:21:53 | 显示全部楼层
网络地址和电脑地址设在同一地址段内。
下载时要指明触摸屏的地址。
将触摸屏的DP地址修改成硬件组态里的地址。
将触摸屏打到“传送”状态。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            管理-服务-IEPG服务要开启。更新屏用交叉网线比直连线要好使。更新不了屏干脆做恢复出厂设置试试。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            既然电脑能够ping触摸屏,那反过来cmp也需要ping一下电脑的。
造成无法通讯的原因:可能是触摸屏设置的ip地址与你实际pc上面设置的通讯地址不一致。注意你pc上面设置通讯连接的地址需要是触摸屏的ip地址。另外检查网线和连接是否可靠。
注意在做os时,必须确保不能够断电!如果中间过程断电了,只能是做回工厂设置了。