CPU226 ,四路热电偶模块6ES7 231-7PD22-0XA8,接K型热电偶,输出靠固态继电器加热管来加热,现在用PID来控制温度?不知道控制效果如何?以前一直是用S7-300的PID.还有K型热电偶温度实际值就是AIW0数字量除于10,但通过S7-200PID向导中PV_I是写入AIW0还是写入温度实际值?还有设定输入的上限下限如何设置?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9661°C
2
  • 颠三倒四
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 19:37:39 | 显示全部楼层
EM231 TC模块,读出来的数据直接除以10就是实际值。
如果是向导做的话,有上限下限的设置,你一步一步的做。留意一下向导。
至于PID调节的话,你还要进行面板调整,要不PID的值不准确。
《西门子S7-200编程案例--PID程序》下载连接:
http://www.gkzhan.com/st777/Info_2701.html
一个小视频
http://v.youku.com/v_playlist/f4548912o1p1.html
http://wenku.baidu.com/view/67f0064de518964bcf847c17.html
                                                            
                              参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=57476&cid=1028                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-8 20:11:37 | 显示全部楼层
1、给定值的高限、低限在向导的第一步设定
2、可以直接写入AIW0,在第二步中有对应关系