[求助-西门子传动技术]G120放炮

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-10 19:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
G120断电后再送电时直接放炮,检查整流硅炸了,另外想问进线侧有一个长条电路板,通过一个(4032 K460 1128)的电子元件将三相进线短接,这个是什么元件啊,如何测量他的好坏。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2209°C
2
  • luxiabao
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-10 19:39:08 | 显示全部楼层
第一,炸硅应该是有环流问题。第二,你说的那个元件如果坏了不应该炸硅,而应该炸输入侧保险或自动开关跳闸。那个元件我想应该是Y型阻容吸收装置。是滤波元件。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-10 19:56:28 | 显示全部楼层
保质期内最好通知售后解决,产品质量问题
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的是多大功率的G120 有没有预充电回路?