M440通过电脑调试通讯电缆和6ra70一样吗?另外可不可以把插PROFIBUS插头的那块拆下来连接电脑。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3011°C
2
  • gaibar_dd
  • wbnrreu
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-4-10 19:37:28 | 显示全部楼层
1、M440通过电脑调试通讯电缆和6ra70是一样的。

2、M440和电脑走串口通讯时,必须拿掉PROFIBUS模块,因为RS485和DP通讯其实是同一通道。

         M440变频器有PROFIBUS模块时,那就比较简单,其模块安装在变频器的正面,通过RS485串行接口与变频器进行通信,可以直接使用PROFIBUS总线连接头插到PROFIBUS模块的9针接头即可,无需连接到端子29和30,把PROFIBUS电缆绿色线连接到连接头的A1上,红色线连接到连接头的B1上。

      有Profibus模块的话,可以通过cp5512和mpi电缆连接PC和MM440,使用免费软件starter ,通过dp方式访问mm440。变频器设好DP地址(DP模板上DIP拨码开关地址优先,如果DIP都为On或off,则设置dp地址参数p918有效)。
   
3、另外,我推荐你下载下面的资料,上面有详细的说明——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1263&loginID=&srno=&sendtime=

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2592&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-10 19:40:12 | 显示全部楼层
1、M440通过电脑调试通讯电缆和6ra70一样吗?
基本上一样