[求助-西门子PLC300/400]如何确认通讯端口损坏

[复制链接]

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 19:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
架构:CPU315-2DP做主站,搭建profibus-DP网络,还包括1个EM277、十几个第三方仪表。
故障发生:误将24v电源接到了其A/B通讯接线端上,A/B通讯信号接到了其24V接线端上,后通电过后才发现这个问题,BF灯闪,SF灯常亮。
请教:(1)应该是24v电源信号直接加载在A/B通讯信号上,所以DP网络中所有站点的均直接被加载了24V信号,导致DP通讯模块损坏,那么如何判断CPU315-2DP的2#DP通讯口是否损坏?2)假定CPU损坏,如果更换一个新的CPU315-2DP,正常接线,上电前,需要注意些什么?新CPU315-2DP是否会受到其他损坏通讯模块影响,甚至依旧损坏?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3443°C
2
  • zruLsWqE
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 19:38:47 | 显示全部楼层
这个我有一些看不懂了,那个DP连接器明明表明的是连接A B两根DP通讯线(输入、输出),你怎么能够连接24V电源。在使用(连接)前一定要;一定要先看看资料啊,这不麻烦来了,耽误时间耽误精力。
1)判断的方法只能是先组态一个简单的DP网络(如315-2DP与一个EM277),看是否能够建立通讯。如果不能够建立那只能是送修了。
2)这个如果你有这个时间条件还是先送西门子客服,让它们做其它模块通讯口的确认,以免造成2次故障。
需要注意的是在使用前一定要先看看相关的模块(硬件)手册,里面清清楚楚地告诉你如何接线。特别是电源的类型、极性等关键端子必须自己去亲历亲为。祝楼主好运吧。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 20:05:50 | 显示全部楼层
为什么会直接接24V电源呢。不用接任何的电源,直接3、8引脚即可。
参见:profibus总线连接器及终端电阻
http://wenku.baidu.com/view/2b643d7c27284b73f242504b.html
1、你要想判断的话,先在新的PLC中把参数设置好后下载,用编程电缆能在DP口监控程序。再把同组态下载到这个PLC中,看编程电缆在DP口能否监控程序,若不能则DP口损坏。
2、只要设置好参数,接线正确即可。不要在通讯口上接任何电源,新CPU315-2DP不会受到其他损坏通讯模块影响,也不会损坏新PLC,但有模块损坏的话,肯定不能和PLC通讯的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            更换相关的模块即可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、如何判断CPU315-2DP的2#DP通讯口是否损坏?
没有什么特殊的方法,就是排除法。更换另一块模块来测试,判断前一块是否有问题。
2、假定CPU损坏,如果更换一个新的CPU315-2DP,正常接线,上电前,需要注意些什么?
主要就是:
、接线正确,尤其是电源接线。
、安装按照要规范。有关安装:
见<S7-300S7-300、CPU 31xC 和CPU 31x:安装>手册,下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=1009
3、新CPU315-2DP是否会受到其他损坏通讯模块影响,甚至依旧损坏?
没有任何影响,也不会损坏。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、首先要确定cpu315-2DP是否损坏,断开外部网络。使用电脑连接CPU315看看是否可以进行通信,确定CPU315MPI口是否正常。
2、在确定CPU315MPI正常的情况下,删除CPU中的硬件组态,重新进行硬件组态,组态一个外部从站。DP口连接你现在一个外部从站,看看设备是否运行正常。如果正常说明你的cpu是好的。
3、仔细检查你所有从站的接线,确认没有问题的情况下。接入CPU315. 下载原先硬件组态和程序。在硬件组态中观察从站的运行情况。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 07:41 , Processed in 0.531048 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表