子程序中定时器是只在子程序被调用的时候计时,还是只要被调用过,而且定时器线圈能流一直保持的话就不停计时?</P>例如一个温度处理的子程序:
LD SM0.0
CALL 温度液位报警判断:SBR1
在SBR1的内容如下:
LD SM0.0
LPS
AN T7_2_F:V501.2
AR>= T7:VD558, T7_2:VD634
TON T123, 50
LPP
A T123
S T7_2_F:V501.2, 1
其功能是实际采集到的温度T7高于高温报警设定值T7_2时开始计时,如果连续5秒钟一直保持高于设定值则将T7的超温报警标志T7_2_F置位。
这样的功能可以实现么?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3016°C
2
  • tyr5507
  • vgocaxg
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:40:08 | 显示全部楼层
在条件调用子程序的主程序中,当停止子程序调用时,如果定时器已经激活正在计时,停止调用这个子程序会造成定时器的失控。不管此时定时器前面的激活条件如何变化,定时器(1ms、10ms 时基的)会一直走到最大值,定时器输出也会在达到设定值时接通;(100ms 时基的定时器会在上述情况下停止计时,但在逻辑上处于失控状态)。
如果用 SM0.0 调用子程序;或者在控制逻辑的时序上做到能够保证定时功能完整执行,定时器会正常运行。使用条件调用含有定时器的子程序时,一定要注意时序逻辑,以免造成程序运行错误。
                                                            
                              参考资料:西门子 S7-200 · LOGO! · SITOP 参考 Beta Version 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 20:02:58 | 显示全部楼层
子程序内当然可以使用定时器,只能在程序内调用一次SBR1,如果调用超过二次就会产生冲突,如果在子程序内定义变量声明为时间继电器格式,在调用时候赋实际的时间继电器号,就可以多次调用不会产生问题。因为每次调用的时间继电器是不同的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 07:29 , Processed in 0.546222 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表