设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]CU320与CPU315T-2DP无法通信?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3376|回复: 2

[求助-西门子传动技术]CU320与CPU315T-2DP无法通信?

[复制链接]

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
PC+CP343-1+CPU315T-2DP+CU320-2DP,无论运行还是停止,
CPU的BF3红色闪烁(2Hz),RUN和STOP灯正常;
CU320的RDY灯绿色闪烁(0.5Hz),DP灯灭;
带了两个电源模块:
一个模块RDY绿色,DClink橙色;
一个模块RDY橙色,DClink橙色。
现在CPU和CU320无法通讯,PC上也无法操作CU320,该怎么解决呢?</p>
        问题补充:
检查过硬件组态,设置的DP地址与cu320地址相同。把整个项目和硬件组态下到CPU里还是通信不上。该怎么解决这个问题呢?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3378°C
2
  • rmnnphs
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 19:47:04 | 显示全部楼层
1、检查下软件版本
   我之前碰到过START 4。3。1。0版本无法和CU240E-DP无法通讯,换成4。3。3。0就可以了
2、检查通讯方式(mpi,prof)是否使用同一种接口(dp接口上有标)
3、建议单独使用pc和cpu,pc和cu进行通讯,看看是否可以建立连接
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-4-16 20:31:52 | 显示全部楼层
CU320的RDY灯绿色闪烁(0.5Hz),DP灯灭:说明控制器处于调试/复位状态,DP通讯还未开始。

电源模块,一个模块RDY绿色,DClink橙色:这个状态是正常的。说明模块的drive-cliq通讯已经建立,直流母线电压上电。

电源模块,一个模块RDY橙色,DClink橙色:说明模块的drive-cliq通讯正在建立,直流母线电压上电。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 07:11 , Processed in 0.102228 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表