发表于 2014-4-17 22:18:55
|
显示全部楼层
F07490 (N) EPOS:运行时取消使能
信号重要性: -
驱动体 : SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
反应: OFF1 (OFF2, OFF3)
应答: 立即
原因: - 采用标准设置时可能会由于取消使能信号而出现另外的故障。
- 此驱动处于 “ 接通禁止 ” 状态 (采用标准设置)。
处理: - 设置使能信号,或检查并消除首先出现的故障的原因 (采用标准设置)。
- 检查简单定位器使能的设置。
F07492 (A) EPOS:到达正停止凸轮
信号重要性: -
驱动体 : SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
反应: OFF3
应答: 立即
原因: 在 BI: p2570 发现一个 0 信号,即已到达正停止凸轮。
在运行方向为负时,运行到正停止凸轮,也就是说,停止凸轮的连接错误。
参见: p2570 (EPOS 正向 STOP 凸轮 )
处理: - 在负方向离开正停止凸轮,轴返回到有效的运行范围。
- 检查停止凸轮的连接。 |
|