现有一套PCS7软件,组态了300软冗余系统,和WINCC。现在需要增加几个模拟量模块,想问一下,WINCC部分的冗余通讯部分需要修改么?PCS7也是基于TIA做么?也想STEP7中添加OS一样做法么?我需要注意什么,做好能给我简单的提个小方案步骤</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2999°C
2
  • 板蓝根
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-4-21 17:42:03 | 显示全部楼层
1、PCS7 V8.0 SP1开始支持部分300的CPU,不是所有都支持的,先确认好,不然很多PCS7的功能在上面是无法实现的。
2、增加模拟量不需要更改通讯,只需要修改硬件组态。
3、PCS7是西门子的DCS系统,和TIA定位不一样。
4、如果你是PCS7只需要在Step7中插入SIMATIC PC Station,建立OS和wincc+step7+AS-OS的做法基本一样,但是在项目结构的搭建上面有比较大的区别,多了Plant View和Process Object View等功能。编程基本上用CFC完成。可以使用标准库,APL库,或者一些行业库(比如水泥CEMAT库)需要授权。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-21 18:12:37 | 显示全部楼层
1. PCS7啥时候集成300系统了?。。。估计是谁用PCS7来做的300程序吧...
2.加模拟量,不需要更改通讯
3.PCS7和TIA不是一个平台,PCS7现在主要集成410-5H系列,TIA针对的是所有产品的集成平台。定位应该是不一样的。不过西门子的东西我觉得都差不多....
你加模拟量模块,只需要修改STEP7的程序下载就行了。WINCC程序修改。除非你要加新的OS站。