设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]331-7KF不用的通道如何处理?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2544|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]331-7KF不用的通道如何处理?

[复制链接]

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-22 20:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一个通道有两个信号,如果我组态通道为四线制电流,其中一个信号接线,另一个信号没有输入,怎么处理这个信号点?能加上图片说明吗,就完美了?或者写一下管脚号,谢谢了!</p>
        问题补充:
请问未使用的通道哪个端子与M连接?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2546°C
2
  • lymingo
  • 大飞机
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-22 21:19:12 | 显示全部楼层
见附件。
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-4-22 22:11:32 | 显示全部楼层
可以将使用的线按图片方式连接,未使用的通道直接用导线与“M”端子连接
                                                      
图片说明:1,模拟量连接图  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            对于这种4线制有两种做法:
做法1:把4线制电流+接到第一个通道的M+,把通道1的M-接到通道2的M+,把4线制电流-接到通道2的M-(这种方法是为了防止您使用断线诊断功能而导致故障报错);
做法2:只接第一通道的M+,M-,把断线诊断关闭。
知识补充:对于未使用的通道组(比如通道组2:包含通道3和通道4)可以禁用,这样可以减小程序的扫描时间。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            4线电流传感器,串联同一个通道组的未使用通道
即仪表+,,,,,通道1+,,,,通道1- ,,,,通道2+,,,,通道2- ,,,,仪表-
详细参考S7-300模块数据手册!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、不使用的通道的接线,详见:
http://wenku.baidu.com/view/21eeb0d5b9f3f90f76c61beb.html
2、详见下述资料中的5.2.2 Wiring of the analog module:
SM331_Getting_Started_Teil1_e》下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-7/2008072009410900001(SM331_Getting_Started_Teil1_e).pdf
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 18:21 , Processed in 0.433221 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表