设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]变频泵恒压供水,流量计调节阀PID控制流量恒定

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2376|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400]变频泵恒压供水,流量计调节阀PID控制流量恒定

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 20:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一个回路由水箱--变频水泵--压力变送器--试件--压力变送器--调节阀--流量计--水箱--串联组成的回路,想要实现恒压供水,管道内流量恒定的情况下,记录试件前后压力差~其中,调节阀和流量计采用PID控制使流量恒定,但是这样会不会对管道内的压力产生影响,变频器可以自动调整压力吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2377°C
1
  • luxiabao
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:48:43 | 显示全部楼层
如果你用变频器去控制水泵的话,一旦你的水泵转速降下来了,你水泵的扬程势必会受到影响;你可以这样,如果你是控制恒定流量的话,你可以选一个比例三通阀,去控制比例三通阀,进水管和回水管C的流量都是100%,当你恒定流量区只需70%的流量时,比例阀打开70%,恒定区(回水管B)只有70%的水流过,其余30%水从回水管A处通过三通阀回流到回水管C中,因为你是用比例阀控制的,所以,你的三通阀的可调范围是
0-100%可调,恒定区的流量也是0-100%可调,安装的时候注意三通阀的方向,如果装反了,比例阀失去作用,希望能帮上你。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        