设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]两台上位机走PROFIBUS DP通信,下面4个300PLC,4个触摸屏,4个 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3640|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]两台上位机走PROFIBUS DP通信,下面4个300PLC,4个触摸屏,4个 ...

[复制链接]

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 20:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我正在做一个项目,两台上位机(力控组态),4个300PLC,4个200PLC,4个西门子触摸屏,走PROFIBUS DP通信,用两张CP5611卡,按照第一台上位机为3站,第一个300PLC为4站,第一个西门子触摸屏为5站,第二个300为6站,第二个触摸屏为7站,第三个300为8站,第三个触摸屏为9站,第四个300为10站,第四个触摸屏为11,之后200PLC依次为12,13,14,15站,最后一台电脑为16站,我300PLC为CPU 315-DP,我MPI口用来与控制器通信19.2KPS, DP用来PROFIBUS通信187.5KPS。我想问下我需不需要在上位机设置PG/PC口时选择唯一主站,我目前总会出现一台上位机通信中断,读上不数据,重启一下电脑刷一下地址就可以了!还遇到一个问题就是我关闭一台电脑,我触摸屏与300PLC就通信故障了!我希望请教各位高手指点一下!我该怎么完善通信网络!</p>
        问题补充:
通信网络都用西门子专用PROFIBUS DP通信电缆,专用PROFIBUS DP转换器,两台电脑终端拨为ON,中间拨为OFF,按PROFIBUS DP转换器一进一出原则走通信电缆!请问两台上位机监控画面一样,放在一起!4个300PLC和触摸屏挨在一起,4个200PLC挨在一起,上位机距离第一个300PLC距离20米,300PLC距离200PLC15米,最后一个200PLC距离上位机15米!距离不存在问题!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3642°C
2
  • kwiwRodT
  • 小池
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:06:14 | 显示全部楼层
在SIMATIC管理器中,打开你的项目A的硬件组态界面,双击CPU出现CPU属性对话框,选择子项“Communication”(通信),以CPU315-2DP为例:
Connection resources reserved for(为保留的连接资源):
PG Communication:1
OP Communication:1
S7 Basic Communication(S7基本通信):12
Maximum number of connection:16(最大连接数为16个)
你可以把PG连接改为2,OP 连接更改为4,单击“编译并保存”按钮,并下载到CPU中。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:38:01 | 显示全部楼层
对,你要在cpu里把pg改为2,op改为4。
还有你的网络有问题,电脑不要放在两边,放在一边,上位机设置PG/PC口时不要选择唯一主站。
还有,据说很久以前西门子就不生产5611了,现在是另个型号的,你不会买的山寨的吧,那就不好分析了,有很多种可能。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 21:18 , Processed in 0.412008 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表