追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3456|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]CPU 412-2更换

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 20:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我们这里CPU型号412-2XG00-0AA0的CPU有点问题,需要更换,但现在只有412-2XG04-0AA0,可以不重新组态硬件而直接更换吗?如果需重新组态的话需要注意什么问题吗?谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3458°C
2
  • hsqnslr
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:54:28 | 显示全部楼层
1、楼主已两次提出这个问题了。放心吧,可以直接更换。
注意!两者的型号相同,只是版本不同:
412-2XG04-0AA0是412-2XG00-0AA0的升级版,可以直接更换,向下兼容。如果新版本的CPU不能替代老版本的CPU,两者没有兼容性,西门子不会那么太低级吧。
2、看看西门子官网的文档:
问:  当把旧的S7-CPU换成新的(固件V4.0)时,应该注意什么?
答:新CPU(订货号:6ES741x-xxx04-0AB0,固件V4.0)继承了旧CPU与备件兼容的性能。在多CPU操作模式下,新旧CPU可以同时合并使用。
详见:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22919199&nodeid0=10805045&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
3、看看西门子官网的文档:
如果只是订货号中段最后一位数字不同此时 它们的兼容性可以得到确保:
例如,订货号为6ES7 412-1XF03-0AB0 的CPU 可以被6ES7 412-1XF04-0AB0 所替代。
详见:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=25208204&nodeid0=10805188&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:54:45 | 显示全部楼层
不可以。
重新修改组态。
方法:(因为是第一次操作,先备份一个用户程序)
用step7软件打开用户程序,打开硬件组态界面,找到cpu删除它。这时系统会提示你是否删除程序你必须选择否。在右侧参考中找到与实际硬件订货号,版本号一致的cpu放入原导轨中,编译下载到新cpu中。
  曾经第一次碰到由于cpu故障变更新cpu的一件往事,当时在删除时没有注意是否保存用户程序这个意思(当时也无法领悟)选择了:是。结果把原程序也给删了,大家都知道这个原程序有注释啊,程序我还可以重新到cpu中去读出来,就是那个注释没有办法了,好在这个程序是自己编的,重新化了一些时间把它做上去,教训啊。
  有时候我看到回答问题时,只一句话或者几个字,都是以前的经验和教训啊。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不能直接更换,因为CPU型号不一样,西门子的有一些升级替代型号,比如6ES7151-1AA03-0AB0可以直接使用1AA04 1AA05-0AB0直接替代,不需要更改硬件组态就可以。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            仅从恢复原来的程序功能,是可以plug&play的。只是CPU可能会有红灯报错。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★