我们的变频器(型号:6SL3325-1TG41-3AA0)在运行过程中,电机突然失电,变频器没有任何报警,司钻重新点击触摸屏启动后,电机正常运转。出现过好几次这样的情况了,请问这是什么原因引起的?谢谢!</p>
        问题补充:
非常感谢二位的回复!但具体如何操作还望进一步指点一下。如何检查变频器的启动指令逻辑及其启动信号给出方式?在AOP面板上能实现吗还是需要连接电脑?麻烦给出具体的操作步骤,谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2612°C
2
  • lymingo
  • 毕村内富
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 21:53:39 | 显示全部楼层
BLUE DRIVE系列变频器属于西门子进口变频柜,它在运行过程中,会出现“电机突然失电,变频器没有任何报警”,且不需做任何复位处理,“重新点击触摸屏启动后,电机即正常运转”,这说明变频器不是因任何报警或故障原因导致停机的。

既然是这样的话,我建议你检查一下变频器的启动指令逻辑这一块,包括其启动信号给出方式,看是什么原因造成了变频器启动指令异常丢失,导致变频器停机。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-24 22:21:34 | 显示全部楼层
有两种可能,其一是,控制字命令不可靠,因为信号不稳定而自然停止;其二是,外部原因使其控制字电平变化所致。可以通过记录波形来存储问题时的控制字状态。来检查和监控问题可能是什么原因导致的