设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]S7-300温度PID调节有时停止?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2449|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400]S7-300温度PID调节有时停止?

[复制链接]

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 17:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
用S7-300PID来控制温度,程序中调用FB42,用热电偶采集温度控制固态继电器加热,一般情况下温度控制都没有问题,但有时会出现FB42不执行,然后在OB35中将FB42的COM_RST重启后又好了,一天中会出现几次,不知道是为什么?我担心是因为热电偶线受干扰温度实际值突然波动导致FB42停止.
但不知道有没有什么办法来处理这种情况?我在OB35中FB42PID有10多个加热控制,每个一天都会出现这种问题?</p>
产品版区:SIMATIC S7-300/400 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-25 21:01:22 | 提问者:HLJ - 资深学长&nbsp&nbsp第3级


问题ID:112350
   
        最佳答案


<div class="title-content">  温度调节是滞后的系统,在OB35设置的循环时间间隔不能过小,应该保证设定的OB35的循环间隔时间大于执行该程序块的执行时间,总之温度控制系统等滞后系统的调节可以取值时间间隔大一些。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2450°C
1
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 19:07:05 | 显示全部楼层
温度调节是滞后的系统,在OB35设置的循环时间间隔不能过小,应该保证设定的OB35的循环间隔时间大于执行该程序块的执行时间,总之温度控制系统等滞后系统的调节可以取值时间间隔大一些。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证: