step7可不可以在线更改FC块?如何更改?会不会引起PLC停机?下载时是所有的块都下载还是只是下载更改的FC块?</p>
        问题补充:
只是想把一个模拟量量程更改一下
产品版区:SIMATIC S7-300/400 悬赏分:15 | 解决时间:2014-04-26 00:06:11 | 提问者:天蝎座123 - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:112812
   
        最佳答案


<div class="title-content">  如果用FC编的模拟量的话那量程一般是放在FC之外的表面输入接口(例如FC105),这种更改不需要修改FC的内核代码数据。如果是放在FC里面那么修改会影响到所有调用该块的程序,一般是不会这么做的,不然失去用FC意义了。不会停机的。下载前保存如果有错误要修订好。不管怎么要动到FC的内核也只要下载该FC一次。如果不改FC内核就只要把套用FC的那个程序下载就行了。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2834°C
2
  • ohvfqcr
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:07:09 | 显示全部楼层
如果用FC编的模拟量的话那量程一般是放在FC之外的表面输入接口(例如FC105),这种更改不需要修改FC的内核代码数据。如果是放在FC里面那么修改会影响到所有调用该块的程序,一般是不会这么做的,不然失去用FC意义了。不会停机的。下载前保存如果有错误要修订好。不管怎么要动到FC的内核也只要下载该FC一次。如果不改FC内核就只要把套用FC的那个程序下载就行了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:16:55 | 显示全部楼层
直接在FC块内更改,如果没有增加或减少变量声明内IN,OUt,In一0UT变量,更改后保存完成后,在线下载该FC块,不需要下我其他块,不会造成PLC停机.