水厂每当反冲开启电机后,上位机与PLC就失去通讯(PLC与电机共用接地),是不是PLC应当单独接地。前两年没有出现这种问题</p>
产品版区:SIMATIC S7-300/400 悬赏分:10 | 解决时间:2014-04-26 17:03:59 | 提问者:felixe - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:112519
   
        最佳答案


<div class="title-content">  首先上位机与PLC就失去通讯,要看是什么原因引起的
1通讯信号受到干扰。
2 PLC受到干扰
3 接地受到干扰。
水厂每当反冲开启电机后,是否有震动或大电流或是变频器投入。
有可能是振动导致通讯接口松动,更换新的通讯线就能解决问题
有可能是大电流干扰通讯,需要在通讯线上加磁环解决。
有可能由于变频器启动导致的高频干扰导致,把变频接地和控制接地分开才行。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2082°C
2
  • luxiabao
  • 小池
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:14:56 | 显示全部楼层
首先上位机与PLC就失去通讯,要看是什么原因引起的
1通讯信号受到干扰。
2 PLC受到干扰
3 接地受到干扰。
水厂每当反冲开启电机后,是否有震动或大电流或是变频器投入。
有可能是振动导致通讯接口松动,更换新的通讯线就能解决问题
有可能是大电流干扰通讯,需要在通讯线上加磁环解决。
有可能由于变频器启动导致的高频干扰导致,把变频接地和控制接地分开才行。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:47:46 | 显示全部楼层
肯定是干忧,检查接地能分开最好。何种通讯方式,工控机和PLC接地弄弄好。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            请问:通信是如何又恢复的?
dp接头是否松动?紫色电缆是两根单芯线,与dp接头的端子孔径不是很匹配,检查所有接头,将单芯线往回对折再插入端子孔。屏蔽线不需要两端接地,有一端接地即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            肯定是干扰造成的,接地分开,屏蔽接好。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            干扰是可以肯定的,接地也允许在一起连接。
问题的关键是你如何连接,你的接地是重复接地方式就地安装接地网,还是由工厂变压器(配电房)侧直接用导线(三相五线电缆)连接过来的。
实际上这个接地是有讲究的,控制柜内接地排连接着各类电气的接地,是不允许大的负载接地流经如PLC接地的顺序。应该的低压配电房接地线附近连接大的负载接地,尾端连接一些控制器的接地装置。
另外这台电机是否有接地线,如果没有需要重新用三相四线制电缆连接。有条件尽量不要和PLC的控制线平行敷设在一起,PLC供电加装隔离变压器等抗干扰措施。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 23:44 , Processed in 0.093835 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表