[求助-西门子PLC300/400]西门子PLC300硬件组态问题

[复制链接]

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 17:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现场有四台变频器地址分别是4、5、6、7,因实际情况需将5号地址变频器拆除,然后PLC的SF灯红色常亮BF灯红闪,然后我在硬件组态里也将5号地址给删除,在硬件组态界面里点击下载,但是现象还有,在线监测其他从站也都掉线了。(通讯使用的是SFC14和SFC15,加DB块未有这台变频器的点位)后来将CPU打到Stop模式,在S7主页面选中CPU后在线编译和下载后就正常了。请问各位大侠这是为什么?</p>
产品版区:SIMATIC S7-300/400 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-25 16:07:27 | 提问者:一份钱 - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:112408
   
        最佳答案


<div class="title-content">  下载硬件组态之后,plc需要复位,重新启动
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2496°C
2
  • 大飞机
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 19:01:56 | 显示全部楼层
下载硬件组态之后,plc需要复位,重新启动
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 19:23:18 | 显示全部楼层
你是不是没有编译保存啊。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            更改硬件组态时应该保存一下再下载
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器在PLC里面做了设置,你去掉这个站,其他其他还需要修改的,硬件组态更改了,在PLC程序也找出与5号站有关的程序进行修改。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            硬件去掉之后,相应的软件中的硬件组态也要重新组态,编译并下载。否则,就出现故障。