设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]MM440变频器AO501并且伴有F002怎么回事

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5865|回复: 2

[求助-西门子传动技术]MM440变频器AO501并且伴有F002怎么回事

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 17:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一台风机:电机铭牌参数:6.5Kw,15.0A,110Hz,3220r/m,控制器为德国特吕次勒公司品牌控制器,由于原控制器故障,无备件,用MM440 18.5Kw变频器替代。参数按照电机铭牌进行设置,最高频率设置110Hz.变频器总是有A0501电流限幅报警,导致电机速度有时候忽高忽低,可是检查电机电流13A左右,没有超出额定电流。变频器加减速时间15秒,变频器18.5Kw,电机6.5Kw,是否存在用大带小有问题,电机功率必须和变频器功率相对应,电机功率P0307=6.5,变频器P0206功率参数18.5,P0206无法修改。该问题如何解决?另外正在采购MM440 11Kw无滤波变频器最终替代6.5Kw 110Hz电机,是否完全可行,感谢大家的解答!</p>
产品版区:标准驱动 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-26 10:51:04 | 提问者:茂哥 - 高级技术员&nbsp&nbsp第7级


问题ID:110893
   
        最佳答案


<div class="title-content">  按照参数进行设置后,应对做一个电机优化。另外用MM440 18.5KW带6.5KW电机确实有点大。11KW比较合适。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5867°C
2
  • opwgffu
  • vgocaxg
过: 他们

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:22:29 | 显示全部楼层
按照参数进行设置后,应对做一个电机优化。另外用MM440 18.5KW带6.5KW电机确实有点大。11KW比较合适。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-4-26 18:51:28 | 显示全部楼层
此台电机是供电电源是110HZ,还是最高频率支持110HZ。如果是电源,先用18.5KW的面板后面控制板上的拨码开关(dip2)改到60HZ试试,加减速时间加长,最好加制动电阻
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 23:33 , Processed in 0.411770 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表