电气系统为三相中性点不接地系统,电机为变频驱动,额定功率为600kW,请问一般选择单芯电缆还是三芯电缆,电缆选型时按照额定电流选还是应该有一定的余量?</p>
产品版区:电机 悬赏分:5 | 解决时间:2014-04-28 12:38:31 | 提问者:cindy0537 - 新生&nbsp&nbsp第1级


问题ID:111825
   
        最佳答案


<div class="title-content">  建议你选择三芯电缆。选择电缆时要留有余量。余量可以考虑10%左右。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2540°C
2
  • luxiabao
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-4-28 20:14:05 | 显示全部楼层
建议你选择三芯电缆。      选择电缆时要留有余量。余量可以考虑10%左右。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-4-28 20:25:01 | 显示全部楼层
三蕊带余量。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            单芯电缆、三芯电缆都可以。电缆按照额定电流要有余量,因为变频器输出的电流中包含相当多的高次谐波。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            电机是380V 6000V 10000V 这要考虑的,380V选择一般是三心的,高压电机一般选择单芯的,我想你的电机有可能是高压电机。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            常规选型即可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般要求为多芯缆,要有余量。
同时电缆选用还要注意距离的影响,变频电缆的考虑,敷设环境的考虑。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个问题是这样来理解的,首先3相+1或其它规格的电缆目前在市面上比较流行的导线截面最大是240平方(铜芯电缆),如果需要选择大于这个值,一般需要定制了,况且如果数量较少还比较难办。这样一来就只能选择单芯导线的选择。
你所连接的导线应该是3+1方式连接,不论你的供电系统是什么类型,这个接地是安全用电的必须。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用三芯电缆,带有余量的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            选择三芯电缆,这个地还是需要想办法接的。注意电缆的余量。