图1为G180装置使用手册关于控制字1的描述,我车间通过400PLC与6RA70 PROFIBUS通讯控制电机,读写程序如图2,写入装置的为从DB1.DBX0.0开始的12个字节,db1.dbw0为第一个控制字,问题是程序中仅仅对DB1.DBX1.0即BIT0,DB1.DBX0.0即BIT8和DB1.DBX0.1即BIT9进行了定义,分别为开车令,正点令,反点令,怎么其他的位均没有定义?不知道实际运行过程中,这些位变化靠什么控制的?</p>

图片说明: 1,图1 2,图2
产品版区:SIMOREG 悬赏分:10 | 解决时间:2014-04-29 08:36:01 | 提问者:付加劲 - 学长&nbsp&nbsp第2级


问题ID:112870
   
        最佳答案


<div class="title-content">  1、其他位在程序中没有定义的话,说明其他位在程序中没有进行控制。这是因为在项目中你可能不必对这些位进行控制设置。

2、这些你没在程序中进行控制的控制位,它将保持其默认设置值,要么恒为“1”,要么恒为“0”。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3142°C
2
  • zbcOCiID
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 20:24:42 | 显示全部楼层
1、其他位在程序中没有定义的话,说明其他位在程序中没有进行控制。这是因为在项目中你可能不必对这些位进行控制设置。

2、这些你没在程序中进行控制的控制位,它将保持其默认设置值,要么恒为“1”,要么恒为“0”。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-4-29 20:50:40 | 显示全部楼层
建议你贴图下次用截屏工具截后再上传不然真看不清。其它位在你处的应用场合不是必选项。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的位的排列是错的,db1.dbw0包括db1.dbb0和db1.dbb1两个字节,位的排列顺序为db1.dbx0.7----0.0  db1.dbx1.7----1.0共15位
            15位------------8位     7位------0位
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 23:25 , Processed in 0.464679 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表