设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]Wincc 读取冗余PLC数据,要不要配1613卡?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2632|回复: 2

[求助-wincc]Wincc 读取冗余PLC数据,要不要配1613卡?

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 16:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如题,读取H系统PLC数据,要不要配1613卡</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2634°C
2
  • 情人日记
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 16:41:30 | 显示全部楼层
要配1613卡。参考:
、具有 2 个 1613卡的 PC 机与S7-400H通讯的应用文档及实例,下载:
《SIMATIC Communication via SIMATIC Net
6.0 Connecting S7-400H to PC Station 》:
http://download.gongkong.com/file/company/6283/Communication%20between%20S7-400H%20and%20PC_or_WinC_via_Net60.pdf
、《西门子冗余系统组态的PC站,能用普通网卡么?》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=84729&cid=1035
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 17:37:08 | 显示全部楼层
西门子建议你配置1613卡,所以为了保证冗余方案成功,最好配置1613.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果上位机冗余则必配。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果要冗余就要配,不需要冗余就不配。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 10:41 , Processed in 0.510785 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛