模拟量模块现在要接4个两线制测温电阻,但不知道该怎么接,而且发现接完线后程序中读取的实际温度总是个定值,比如25,怎么加热温度也不变。而且模拟量模块的其实地址是256,我发现PIW256和PIW258的值始终一样。为什么啊,我明明在两个通道接了两个测温电阻,但温度始终一样而且不变化,该怎么接线?怎么选电阻类型啊?求指点啊....(现场SF等不亮,模块工作正常)</p>

图片说明: 1,模拟量模块
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3062°C
2
  • wbnrreu
  • terkcov
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-7 12:37:32 | 显示全部楼层
按照接线图接,2线的话把每根再勾到另外对应的端子上。
检查你的组态中的配置是否是热电阻,并查看侧面的量程卡的类型是否选择正确。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-7 12:52:10 | 显示全部楼层
1.查看接线是否错误。
2.看组态里面是否选择电阻
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            256后应该是260了,258被占据并不再可用,其它通道以此类推。组态中的配置和侧面的量程卡选择多用点时间研究研究和测试测试。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            2线热电阻:2和4接电阻一根线,3和5接一根线