三线的测温电阻,但不知道是什么型的,发现程序通道中的数值始终是一个定值,温度升高了,实际检测的温度也不变,我所有类型的都试了,K、N....要不就是直接开路值,要不就是个定值不变,我每种接线方式都试过了,哎...为什么啊?该怎么办啊?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2621°C
2
  • zruLsWqE
  • xaagrpb
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-7 12:07:06 | 显示全部楼层
你使用的模拟量模块的型号是什么。你应该选热电阻类型的,而不是你所说的热电偶类型。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-7 12:42:59 | 显示全部楼层
有的模块做热电阻测量要占两个通道,通道要取对。有量程卡的话卡也得调对,软件设置更不用说了。热电阻一般是PT100,就是测电阻在一百多欧姆左右。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看一下你的模块是什么型号的,如果你是热电偶,你的模块是RTD热电阻的话肯定无法检测到,还有就是量程卡不只是软件里设置,模块背后也有相对应的设置的;还有就是接线了,热电偶的没什么,直接接上去就行了,热电阻的好像还要短接啊什么的,希望能帮上你
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的硬件在线诊断有没有错误?
有的话先排除模块设置问题
没有的话,看看是不是PT100 还是别的对应设置是否一致