支付宝扫一扫领红包
我按照通讯模式连的,用DP口为什么总是显示无法连接呢,有没有朋友能帮下的,用MPI口完全没问题。而且我按照说明一步步做的直到读站点地址的时候都没有问题,在最后Wincc运行之后再检测就没有对勾,是个叉.....而且早上试的时候曾经有一次通讯架起来了,我在移动子项目之后发现又不行了</p>

图片说明: 1,DP1 2,无法通讯 3,站点地址
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2822°C
2
  • 乐趣数码论坛
  • euiuxsw
过: 他们

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 13:56:09 | 显示全部楼层
注意添加通道与连接设置的操作,注意下述的6、与7、。
1、将所要连接的PLC的端口设置为PROFIBUS通讯协议通讯协议,,对于MPI/DP类型的端口尤其重要类型的端口尤其重要。
2、STEP 7 硬件组态,  其中重要参数如下:
Highest PROFIBUS Address:  指整个PROFIBUS网络中的最高的站点地址,默认为126,可作修改。
Transmission Rate:  PROFIBUS网络的通讯速率,整个网络中所有站点的通讯波特率应当一致。
Profile:  具体的传输协议的设置,这里我们使用DP。
3、打开WINCC工程在Tag?Management-->SIMATIC?S7?PROTOCOL?SUITE->PROFIBUS?右键单击PROFIBUS,在弹出菜单中点击System?Parameter,如图2.4所示,弹出System?Parameter-?PROFIBUS对话框,选择Unit标签,查看Logic?device?name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为CP_L2_1:。
4、进入Windows操作系统下的控制面板,双击Set?PG/PC?Interface图标,在Access?Point?of?the?Application:的下拉列表中选择CP_L2_1:?
5、设置CP5611的通讯参数:
重要的参数如下所示:
Address:  CP5611的PROFIBUS地址 Transmission Rate:   PROFIBUS网络的传输速率(您可以修改,但必须和实际连接PLC的PROFIBUS端口的传输速率相同)。
  Highest Station Address:   PROFIBUS网络的最高站地址(必须和PLC的PROFIBUS网络参数设置相同)。
Profile:  设置具体通讯协议,这里使用DP 。
6、添加通道与连接设置  :添加驱动连接,设置参数。
打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->PROFIBUS,右键单击PROFIBUS,在下拉菜单中,点击New Driver Connection,在弹出的Connection properties对话框中点击Properties按钮,弹出Connection parameters-PROFIBUS属性对话框,填入参数。
见上传的截图。
7、注意::如果您是S7-300的PLC,那么该参数为2,如果是S7-400的PLC,那么要根据STEP7项目中的Hardware软件软件查看查看PLC插在第几号槽内插在第几号槽内,,不能根据经验和物理安装位置来随便填写置来随便填写,,可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定主要是依据电源的大小来决定))否则通讯不能建立否则通讯不能建立。
8、详细的操作步骤,见:
<WINCC与西门子PLC连接常用的方法>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0098
                              
图片说明:1,添加通道与连接设置  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 14:12:39 | 显示全部楼层
在你贴图(DP1)里面,那个变量连接上单击鼠标右键,选择连接的硬件单元,估计是通道选择没用对。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 10:50 , Processed in 0.304010 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表