如题,现场9台变频器,一台IM153-1。在正常工作时,所有变频器经常全部停止,SF常亮,BF闪烁。诊断缓冲区显示,IM153正常,其余访问失败。我们在触摸屏上可以单独手动启动变频器,但是转为“自动”启动时,故障重现,但是一会后故障消失,周而复始......现场换过相应的DP插头,检查过相应的电缆,问题始终没解决.
求大家支招!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2823°C
2
  • 凯文
  • 朗青
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 12:06:59 | 显示全部楼层
1、降低通讯速率,试试。
2、现场可能有电磁干扰。防干扰见:
、《电磁兼容(EMC)安装规范》下载:
http://wenku.baidu.com/view/a4f82f86bceb19e8b8f6ba2b.html
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/SD/faq/F0031.pdf
、《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/news_events/events/common/roadshow/sd/EMC_guideline.pdf
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=127
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 12:36:55 | 显示全部楼层
这个既然常见的问题像DP插头,电缆都检查过了,就来点进阶版的吧
增加了几个站点,影响了整个PROFIBUS网络
http://www.ad.siemens.com.cn/Service/EngineerStory/EngineerContent.aspx?twrEk7+cyLSxDxPV3FOLzLciRQPP6ygs
对《增加了几个站点,影响了整个PROFIBUS网络》故障点分析的修正
http://www.ad.siemens.com.cn/Service/EngineerStory/EngineerContent.aspx?VLjb2M02ZUQkbLuq5pYaLNgYoXXS+06z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查接地是否可靠。感觉应该有干扰。
把总线两端的DP头的开关设为ON,其余的设为OFF。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你这个肯定是周围有干扰信号,很可能是接地或屏蔽层接触问题。建议检查一下供给PLC和变频器的电源是否分开并且要可靠接地(可用万用表检测是否存电压差),变频器供电前还需接电抗;还有变频器动力电缆必须与PROFIBUS电缆分开;检查其屏蔽层是否接触良好;PROFIBUS通讯电缆长度是否在100M范围内,其终端电阻设置是否正确,硬件组态是否一致;变频器通讯参数设置是否正确。
建议做一下详细诊断,用FB125/FC125,下载地址http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1118&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            问一下,你的profibus终端有在触摸屏上吗?有些触摸屏不能作为Profibus的终端,因为有些触摸屏没有给其DP 供电,所以终端电阻不能工作。
你那要是有Profitrace这个工具,可以用他来查查到底是什么原因。
还有,请确认终端电阻ON/OFF是否正确
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 04:34 , Processed in 0.147325 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表