用300编程时,用到JMP指令,从前跳到后时可以正确运行(第二行跳到第十行),反过来从后面跳到前面,即LABEL在JMP之前就会出错,CPU上显示硬件错误。之前用过AB的PLC,是可以往前跳转的,西门子应该是可以的。不知道什么原因,望各位大神指点。</p>

图片说明: 1,JMP指令
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3096°C
2
  • lipingrd
  • xaagrpb
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 17:40:33 | 显示全部楼层
你这是一个循环了,你需要有条件能够跳出循环,否则就是死循环,在任何系统都不能有死循环的。比如你在循环中加入一个计数功能,大于等于设定值,则跳出循环,那么你的向前跳转也是可以的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 17:42:11 | 显示全部楼层
可以实现向前跳转功能,如果没能达到预期效果,检查程序。