[求助-wincc]Wincc 7.0 SP1无法激活

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 19:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
Wincc 7.0 sp1激活不了,报警信息如图下,望高手指教。</p>

图片说明: 1,wincc报警图片
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3086°C
2
  • 83393570
  • kenawcl
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 20:40:56 | 显示全部楼层
先复位一下看看,若还是不行,你用项目复制器复制下项目或者重新建个项目运行看看。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 21:11:13 | 显示全部楼层
用户归档出现错误。建议先复位一下WinCC,然后再重新打开项目。
在C盘查找Reset_WinCC.vbs,注意各个版本的复位程序内容不是完全一样的。
C:Program FilesSiemensWinCCBin 下面查找
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可能是系统问题,也可能是项目问题,也不排除是硬件问题。只能具体情况具体分析!
置评专家:西门子人机界面产品支持 2010-04-12 09:04:31
参考:https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=50238&cid=1032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            WinCC 软件正常运行的两个基本条件:
1、WinCC 软件必须与 windows 及其它西门子软件(如step7)兼容。
2、WinCC 项目名称及存储路径绝对不能含有中文。
*滑块验证: