问题1:现场已经有一台工控机1控制一台PLC1了,我们现在要设计另外一套PLC系统控制喷码机喷码,首先要在原有的工控机1里面做出喷码计划(即喷码报表),将这个报表发送给我的工控机2,然后由工控机2直接将这个喷码计划送给PLC2控制喷码机输出。这个应该怎么通信呢?
问题2:我的喷码机的输出信号是485信号,我的PLC2是cpu315-2dp,怎么直接采集这个喷码机的信号?</p>

图片说明: 1,简图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3396°C
1
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 20:48:35 | 显示全部楼层
1、配置opc通讯方式,工控机1,2配置dcom,工控机2建立opc通讯,连接工控机1,读取喷码变量。
2、采用文件传输方式,工控机1写数据到文件中如txt,Excel等。工控机2读文件,具体读写文件的代码网上很多。
3、plc2采用dp方式和喷码机通讯,你需要找到喷码机的gsd文件,导入到step7,然后在plc2下挂这个喷码机,然后就可以和使用普通的300模块一样使用了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        