在用300三个IO口控制电机时,Q0.0输出脉冲,Q0.3控制电机方向,Q0.6控制电机启动。程序分三段:正转,反转,再正转。监控时,程序没问题,三个输出都正确,但是实际输出时,Q0.0、Q0.3正常,但是Q0.6启动电机的只有第三阶段才有灯亮,前两阶段输出口LED灯不亮,不知道什么原因,望大神指导</p>
        问题补充:
试过换点,也是一样的问题,只有第三阶段有输出,感觉应该是程序的问题,但是程序在线监控时三个阶段都是正确的,而实际上只有第三阶段是好的,不知道什么原因?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2259°C
1
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 20:44:01 | 显示全部楼层
关键是灯不亮的时候输出是否正常,如果不正常且程序里已经置位那就换点吧,如果输出正常,估计是指示灯的电路有问题,建议还是换点比较保险。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        