现有一CPU226,要和触摸屏(端口0),打印机(端口1),以及BA(RS485端口,MODBUS)通信连接,PLC上自带的2个口都占完了,怎么解决?要添加通信模块吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2612°C
2
  • 小小女t
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-15 21:14:19 | 显示全部楼层
如果是西门子触摸屏可以添加EM277用于连接触摸屏。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-15 21:42:54 | 显示全部楼层
可以在增加EM277(支持连接DP通信,触摸屏等)或者CP243-1(支持以太网通信)。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、S7-200有以太网控制模块CP243-1,RS485端口的EM277。
2、但EM277模块支持PROFIBUS-DP和MPI两种协议,而EM277只能用于DP从站。EM277可以采用MPI协议连接操作面板(HMI)等。
3、总之有以太网控制模块CP243-1,还有采用MPI协议连接操作面板(HMI)的EM277.。对于现有一CPU226是满足不了楼主的要求了。
4、可以在配置一台S7-200来实现通讯任务,再与现有一CPU226进行通讯。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            S7-200目前有的串口扩展模块只有EM277,EM277支持MPI从站和DP从站,建议加个EM277来带触摸屏。