如果功能数据块中,FC1和FC2是相反的程序,在OB1中是无条件调用FC1和FC2,那哪个优先级高呢?</p>

图片说明: 1,OB1 2,FC2 3,FC1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2288°C
2
  • tyr5507
  • 小池
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 15:30:36 | 显示全部楼层
我在写程序的初期也出现过类似的问题,老是找不到原因。plc的扫描有先后顺序,我的建议是最好针对使用情况在ob1中加上使用条件,否则很容易出错
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 15:59:16 | 显示全部楼层
执行FC2,后扫描的程序。I0.0断开为0,输出Q0.0为1,I0.0闭合为1,输出Q0.0为0。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PLC的扫描是串行即从上到下,从左到右扫描,对于对同一线圈多处操作,以最后的操作的结果为标准,从OB程序可以看出,先扫描FC1后扫描FC2,以FC2的结果为最终结果及当I0.0为OFF时,Q0.0为1,相反为OFF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参考一下PLC用户程序的执行扫描方式就很好理解了,扫描总是从上到下,从左到右。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从上到下,从左到右
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            优先?
这不是优先的问题,但扫描是先后顺序,先执行FC1,后执行FC2,Q0.0只是一个临时变量,在FC1执行完后虽然为1,但接着执行完FC2后又为0了,在OB块最后一句执行完之后,将过程映像区结果刷新到外部输出。
为了印证Q0.0的变化,你还可以在call FC1之后,再写一段:A q0.0  = M0.0,下载到仿真,观察一下M0.0是否接通。